• 电井内桥架到配电箱

    如图,400*200桥架到应急照明配电箱穿5*6/CT.SC40
    是直接沿墙面蓝线敷设穿SC40的管,还是先向上到顶板,再下来,但是没有说明敷还是暗敷,怎么判断明敷和暗敷?
    电井
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    桥架为竖向桥架,从桥架 的侧面配管(沿顶板下面位置开孔),明敷到对应应急照明箱位置再向下,至应急照明箱。

    2018-02-26 07:49:28 

  • 管道井里面一般都是明装,配电箱至桥架之间配管然后走桥架,先上再下

    2018-02-25 16:29:53 

  • 电井内桥架,配管一般都是明配

    2018-02-25 17:34:22 

  • 按照你提供的图纸,桥架为竖向桥架,建议计算的时候从桥架 的侧面配管沿顶板明敷到应急照明箱,电井内敷设一般均到后期定型后根据现场布置

    2018-02-25 20:55:44 