• 怎么处理合适?。

    1:车库筏板与主楼筏板相交,(车库里)有集水坑,由于主楼筏板外扩,这时车库里集水坑底部四面放坡,集水坑占了一半车库筏板,占了一半主楼筏板, 集水坑的底板厚是随筏板厚度设计的,这时集水坑底板厚按那个?(主楼1100,车库400)

    2:主楼与车库连接处设置水平加腋,这时地下室墙体有凸出来的框柱,水平加腋是到柱边断开? 还是不断开直接拉通(通过去)? 或者按柱凸出来的3个面算?   

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:车库筏板与主楼筏板相交,在主楼地下室墙外侧(车库里)有集水坑,由于主楼筏板外扩,这时集水坑占了一半车库筏板,占了一半主楼筏板, 集水坑的底板厚是随筏板厚度设计的,这时集水坑底板厚按那个?(主楼1100,车库400)

    答:应该是集水坑底板厚度也是以主楼筏板与车库筏板分界处分开,一边是1100,一边是400。
    2:主楼与车库连接处设置水平加腋,这时地下室墙体有凸出来的框柱,水平加腋是到柱边断开? 还是不断开直接拉通(通过去)? 或者按柱凸出来的3个面算?  
    答:(不知是什么构件)如果墙底加腋,在柱子处如果设计不明确,可做也可不做。

    2018-02-27 09:40:13 

点我,有新答案通知你哦