178****2728 2018-02-27 16:33:03 | 山东省 土建 | 7021查看 4回答
板必须布置板负筋吗?图纸里没有负筋该怎么布置
配电室的屋顶板平法施工图里没有画负筋 在GGJ里要布置吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般的单层钢筋的板必须布置板负筋,双层网片不用,图纸里没有负筋,你可以看看标注说明或者问问设计。
2018-02-27 16:35:06
-
一般情况下是要有负筋的,但也会有布置面筋,这样就可以不用负筋了如果图纸没有负筋也没有面筋的时候就要咨询设计修改图纸了
2018-02-27 16:36:08
-
屋顶板的话一般都是双层双向的,所有不需要负筋
2018-02-27 16:43:57
-
配电室的屋顶板平法施工图里没有画负筋 在GGJ里要布置吗——:不是所有的现浇板都会要求您布置面筋或者是负筋的,底筋是一定会有的,但是面筋或者是负筋或者是温度筋,是要根据设计要求的,设计是根据不同的荷载考虑设置的如果设计没有要求,就不需要的
2018-02-27 16:49:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看