• 怎么算才对?

    1:人防截图里,圈起来位置左侧理解成柱?右侧是理解成墙?还是理解成柱?(墙和柱那个是对的)?为什么?

    2:人防门框墙两个被圈画出来的位置,这两个构件是否还要单独算加密呢?(尤其蓝色圈起来的位置)就如同柱一样,在相应位置算加密?就像(柱的底部和顶部加加密)。现场施工呢?   
                如截图中柱加密的位置,如果不算,软件怎么设置?

    3:(从基础顶伸出来一个搭接长度,也就是搭接区位置),需要加密吗?现场实际施工呢?

    人防门框墙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    右侧是理解成墙,就是门框墙不是柱,墙不用加密,左侧柱需要加密,不要纠结人防,人防和和非人防结构受力都一样,在11G图集的基础上加以优化,考虑战时加强了防护能力。答疑解惑

    2018-02-27 23:25:08 

  • 1:人防截图里,圈起来位置左侧理解成柱?右侧是理解成墙?还是理解成柱?(墙和柱那个是对的)?为什么?

    答:只是叫规范和图集的应用,至于规范和图集的对错,不是讨论的范围。
    2:人防门框墙两个被圈画出来的位置,这两个构件是否还要单独算加密呢?(尤其蓝色圈起来的位置)就如同柱一样,在相应位置算加密?就像(柱的底部和顶部加加密)。现场施工呢?   
                如截图中柱加密的位置,如果不算,软件怎么设置?
    答:蓝圈柱要加密。应该按柱的底部和顶部加密。如果不算,可以软件中柱定义的其它属性中修改设计设置中把加密是改为否。
    3:(从基础顶伸出来一个搭接长度,也就是搭接区位置),需要加密吗?现场实际施工呢?
    答:应该加密。现场一般为纵筋直接锚固,不用搭接。(人防一般为最下一层)。

    2018-02-28 09:44:53 