• 钢筋算量03.门窗

    老师您好!我的问题有点多,想请教一下你。
    图一是总说明,我在所有图纸里都找不到构造柱图纸,只有在梁配筋图找到一两个GZ10.GZ9。
    图二、三是图一中提到的文字内容“图二十三”、“二十四”。
    图四中”云检查“说到未设置构造柱,但是图纸压根没设置到有这个。那该怎么处理?我觉得是不是要设置构造柱GZ0,然后设置拉紧之类的?那怎么设置?
    图五中”云检查“也说到未设置构造柱,红色圈中砌体墙转角处是不是也要设置GZ0?还是忽略不设置?
    图六也是一样,但是在图一中第6条说到,(虽然是电梯间)那是设置拉紧?还是设置构造柱GZ0?还是不理?
    最重要的是,请问老师您能帮我怎么处理这些问题?
    配筋图总说明答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑配筋图
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
       
    在梁配筋图找到一两个GZ10.GZ9,就按照这个布置。
    图二、三是图一中提到的文字内容“图二十三”、“二十四”。如果找不到就咨询设计。
    图四中”云检查“说到未设置构造柱,但是图纸压根没设置到有这个。按砌体结构设计规格在该设置构造柱的地方布置上。
    图五中”云检查“也说到未设置构造柱,红色圈中砌体墙转角处是也要设置GZ0。
    图六也是一样,但是在图一中第6条说到,(虽然是电梯间)那是设置拉紧,就是要设置圈梁。

    2018-03-01 07:49:24 