189****5251 2018-03-01 15:19:22 | 江苏省 土建 | 3220查看 4回答
布置板筋时单板布置和多板布置计算结果有什么区别
布置板筋时单板布置和多板布置计算结果有什么区别。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
具体如下:
单板布置的板受力筋在支座处会计算锚固,多板布置的钢筋会在最边缘处的支座处计算锚固,中间支座处钢筋连续通过,超过钢筋定尺会考虑搭接。但是对于底筋,其实因为锚固是max(5d,ha/2)所以有可能会相同。
具体选用要根据用户图纸以及实际工程自己选用。
2018-03-01 15:30:48
-
布置板筋时单板布置和多板布置计算结果 相差的 是 板筋的 锚固 数量不同。
2018-03-01 15:29:52
-
这与梁的宽度有关(梁宽形成的就是板钢筋的支座锚固),板钢筋的锚固是“5D且过梁中”,当梁的宽度是大于锚固时,那么就是通长布置的钢筋会略多于逐块的布置。
2018-03-01 15:31:09
-
单板布置,钢筋在每一块小板上分别布置。在每个支座处锚固。
整体布置时,多板按一个整体,钢筋通长布置。只在区域最边缘锚固,中间钢筋搭接。
两种布法 钢筋时多时少。
一般在地下室顶板设计中,地下室顶板主要是作为一个刚性整体,相当于主要考虑水平荷载,不是竖向荷载,必须整体布置双层双向钢筋。下部钢筋不能在支座处断开。
2018-03-01 15:50:57