• 梁下部钢筋

    梁下部钢筋原位标注4C25+2C22 6(-2)和4C25+2C22(-2)是一个意思吗?都是什么意思?怎么输入

    补充问题: 5C25+2C22(-3)是什么意思?输入时显示架立筋数量必须大于0和小于总数量,是图纸设计错误吗?还是有别的输入方法?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁下部钢筋原位标注4C25+2C22 6(-2)和4C25+2C22(-2)是一个意思吗?
    答:是一个意思。
    都是什么意思?
    答:都是梁底钢筋有6根,其中4根25,2根22,2根22的不入支座。
    怎么输入
    答:原位标注按4C25+2C22(-2) 输入。

    2018-03-03 22:41:57 

  • 输入4C25+2C22(-2)

    2018-03-03 22:36:28 

  • 图钉回答正确。支持。

    2018-03-04 08:10:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!