安小念 2018-03-04 15:33:24 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 10241查看 4回答
框架柱纵筋锚固和设置插筋的区别
基础柱的钢筋伸进独立基础的部分,在广联达钢筋软件中-其他属性中-插筋构造中是选择纵筋锚固还是选择设置插筋呐?伸进独立基础的钢筋部分外面有箍筋2C8,这个箍筋应该输在什么位置?什么时候选择设置插筋什么时候选择纵筋锚固?请详细解答。谢谢
补充问题:
图纸上伸进独立基础的箍筋是C8间距<500,这样的箍筋还怎么输入,输在哪个地方
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
“纵筋锚固”就是钢筋按通长计算,图片1;“设置插筋”就是分别计算基础内的插筋、上部的钢筋,图片2;前者是不会计算接头或绑扎。基础内的箍筋可以在工程设置或属性中进行设置,图片3。
2018-03-04 15:37:24
-
柱筋基础不要接头选择纵筋锚固,从基础直接到上层板筋整根没有搭接,选择插筋基础层柱筋有接头
2018-03-04 15:39:08
-
你好:见附图
2018-03-04 15:46:13
-
1、纵筋锚固--就是钢筋按通长计算,不会计算接头;2、设置插筋”就是分别计算基础内的插筋、上部的钢筋,会计算搭接头。
2018-03-04 16:01:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看