• 钢筋重复吗?

    1:比如剪力墙的墙顶布置3根压墙筋,是否和剪力墙水平筋重复啊?(软件剪力墙水平筋算到墙顶)。

    2:比如剪力墙伸入基础底部弯折的位置布置3根钢筋,是否和剪力墙基础内的水平筋重复啊?

    3:要是剪力墙竖向钢筋伸入基础底板内弯折,要是碰到集水坑或者下沉柱墩,那么竖向钢筋是伸入集水坑底或者柱墩底弯折?还是按筏板底算?

    4:(局部有些位置筏板底筋遇到柱墩不断开,直接通过去)要是剪力墙竖向钢筋伸入基础底板内弯折,这样的位置,那么竖向钢筋是伸入柱墩底弯折?还是按筏板底算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2018-03-04 16:24:53 

  • 你好:见附图【第二条如果按照指定根数不重复】柱墩
    压墙筋

    2018-03-04 16:26:48 