• 请问消火栓进水管是DN65的吗

    请问图中消火栓进水管是DN65的吗。计算管道的时候只需要计算消火栓进水管就可以了吗?是否还有出水管需要计算?消火栓
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般连接消火栓的支管都是DN65的
    计算管道的时候只需要计算消火栓进水管就可以了吗?是否还有出水管需要计算?  只计算进水管,出水管是水带,包含在成套消火栓里面了,不用单独计算。

    2018-03-05 10:49:14 

  • 一般按DN65的考虑,按图纸计算进水管即可,建议到工地现场看一下,一切就明确了

    2018-03-05 10:55:10 