• 钢筋处理-

    1:地下车库,剪力墙L转角处有框柱,剪力墙外侧水平筋41d/2具体什么意思?为什么/2?这样算对吗?(搭接长度是41d)

    2:如果不对,应该参照图集的那个节点施工才对?

    3:剪力墙L拐角无柱,为什么拐角位置也是搭接长度41d/2呢?

    4:软件设置拐角无柱节点说的参照11G101-77页,可77页是地下室位置的啊,墙体拐角无柱,要是主楼10层以上位置,那这个位置该怎么施工拐角筋的锚固? 



    补充问题:
    剪力墙拐角是框柱,拐角能否参照图集端柱锚固呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
        1:地下车库,剪力墙L转角处有框柱,剪力墙外侧水平筋41d/2具体什么意思?为什么/2?这样算对吗?(搭接长度是41d)
    框架柱两侧伸入水平筋各加41d/2,总和是41d
    2:如果不对,应该参照图集的那个节点施工才对?
    是对的。
    3:剪力墙L拐角无柱,为什么拐角位置也是搭接长度41d/2呢?
    同上
    4:软件设置拐角无柱节点说的参照11G101-77页,可77页是地下室位置的啊,墙体拐角无柱,要是主楼10层以上位置,那这个位置该怎么施工拐角筋的锚固? 地下和地上这个节点是一致的。