空谷幽兰 2018-03-05 14:41:46 | 上海市 安装 | 7519查看 4回答
供电局和供电配套的施工范围是怎么划分的?
供电局和供电配套的施工范围是怎么划分的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
供电局和供电配套的施工范围 一般来说 小区二次变压器之前的 工程 应该是 供电局施工的,变压器之后的 工程 应该是 属于供电配套工程,由 建筑单位施工。
2018-03-05 14:46:17
-
能具体一点么
2018-03-05 14:49:30
-
一般按小区内的右小区外引入的电源的第一各配电设备为界限,引入连接这台设备,如配电柜】、变压器等为供电部门,这台供电设备之后的引出为配套考虑
2018-03-05 15:15:30
-
能具体一点么 ?答:低压柜的出线由建筑安装单位施工,之前,由供电局单位施工。主要是有施工资质决定的。
2018-03-05 19:28:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看