159****8802 2018-03-08 08:47:05 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 3043查看 5回答
首层卫生间砼翻边的问题
请问一下,一个办公楼工程,无地下室,首层地面采用素土夯实。图纸说明是要求厨房卫生间做混凝土翻边(配钢筋)的,但是首层的基础梁面标高是-0.8m。卫生间混凝土翻边是从0标高开始做还是从-0.8m开始做?如果从正负0做,那翻边里面的钢筋锚到哪呢?如果从-0.8m开始做,一个翻边就得做1m高,感觉又太荒唐了。另外,首层的砌体墙是从-0.8m开始砌吗?不是说砌体墙不能用于0标高以下吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个办公楼工程,无地下室,首层地面采用素土夯实。图纸说明是要求厨房卫生间做混凝土翻边(配钢筋)的,但是首层的基础梁面标高是-0.8m。这个要求的的翻边 和基础梁不是一回事,是在地面标高的位置做的。
卫生间混凝土翻边是从0标高开始做,翻边里面的钢筋 在翻边的混凝土中 自行锚固即可。
另外,首层的砌体墙是从-0.8m开始砌,没有说砌体墙不能用于0标高以下的,只是正负零以下应该 用实体砖,不应该用空心砌块。2018-03-08 08:53:37
-
答:首层卫生间,0.00再降约0.5米是厕斗的安装位置和标高的,一般是设计图中给出大样,所以翻边是卫生间底板(垫层)面起的。
2018-03-08 08:55:26
-
我的建议是结合现场实际施工,现场先做的回填土的话,可能卫生间翻檐就是在地面垫层以上做的,如果是在地梁上面砌筑粉煤灰砖至±0.00,回填土,再从±0.00以上做的砌块。如果是后者最好做个工作联系单,以便于后期结算
2018-03-08 08:58:38
-
非常感谢
2018-03-08 09:22:36
-
具体看节点
2022-05-24 16:24:07