• 管道保温

    我的管道保温是单做的    DN900的管子   没有对应的管道型号的 所以我套的球形设备的保温  是按m³算的  那么我管道的聚乙烯外护管安装该怎么套子目
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 取个最大接近的即可。

    2018-03-09 18:09:12 

  • DN900的管的外径是930mm,不可以按球形设备套.

    2018-03-10 08:10:54 

  • 这种管中管叫直埋保温管,没有合适的子目套用,只补充子目。集中场内制作,一根管一根制作,安装完成的管道是无法制作的。

    2022-01-24 11:39:07 