Ez****@163.com 2018-03-11 17:30:26 | 山东省 土建 | 1527查看 1回答
图集,谢谢!!
1:人防07FG01里面,基础内有梁,梁柱纵向钢筋连接构造能看出来是在基础内是怎么锚固的,如果基础内没有梁,仅是筏板,那么柱纵筋在基础内怎么锚固呢?(07FG01里面没有说明啊),要怎么做?2:人防图集是不是在参照国标图集(如11G这样的图集),演变而来的?还是单独出的,没有参照?如果有些链接构造,人防图集没有说明和体现出来?无论设计图纸是否有说明,都可以参照11这样的图集施工吗?3:截图是人防07FG01的梁柱纵向钢筋连接构造,橘黄色圈起来是基础梁底筋的锚固,锚固长度是基础梁底筋锚固到梁顶?还是只要≥15D就行?红颜色圈起来的位置是基础梁上部钢筋,意思是在柱中断开吗?从柱边伸入一个锚固?可11G101-3图集里要求搭接不是断开啊?(不能断)。绿颜色圈起来的位置是柱纵筋伸入筏板内0.8的锚固长度,然后弯折,要是筏板厚度满足不了0.8的锚固长度,怎么办?是否直线长度继续按0.8算,伸到筏板底部后弯折,(如果0.8锚固长度伸到底部弯折了,那么图集标注的弯折6d或者150,是否还算上?意思是在0.8已经弯折的基础上,继续加上6d或者150)?要是筏板厚度在2/3处位置已经满足了0.8的直线长度锚固,那么柱纵筋伸到基础底以后是否还要继续弯折?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防07FG01里面,基础内有梁,梁柱纵向钢筋连接构造能看出来是在基础内是怎么锚固的,如果基础内没有梁,仅是筏板,那么柱纵筋在基础内怎么锚固呢?(07FG01里面没有说明啊),要怎么做?
答:可查看07FG01P63页。2:人防图集是不是在参照国标图集(如11G这样的图集),演变而来的?还是单独出的,没有参照?如果有些链接构造,人防图集没有说明和体现出来?无论设计图纸是否有说明,都可以参照11这样的图集施工吗?答:07FG01主要是依据砼设计规范和抗震设计规范而来。与11G编制依据来源一样。3:截图是人防07FG01的梁柱纵向钢筋连接构造,橘黄色圈起来是基础梁底筋的锚固,锚固长度是基础梁底筋锚固到梁顶?还是只要≥15D就行?答:只要大于等于15D就可以。红颜色圈起来的位置是基础梁上部钢筋,意思是在柱中断开吗?从柱边伸入一个锚固?可11G101-3图集里要求搭接不是断开啊?(不能断)。答:应该是能就通。不能通应该按红颜色圈的进入支座的要求设置。绿颜色圈起来的位置是柱纵筋伸入筏板内0.8的锚固长度,然后弯折,要是筏板厚度满足不了0.8的锚固长度,怎么办?是否直线长度继续按0.8算,伸到筏板底部后弯折,(如果0.8锚固长度伸到底部弯折了,那么图集标注的弯折6d或者150,是否还算上?意思是在0.8已经弯折的基础上,继续加上6d或者150)?答:如果筏板不够厚,就要设置基础梁达到图集的要求。要是筏板厚度在2/3处位置已经满足了0.8的直线长度锚固,那么柱纵筋伸到基础底以后是否还要继续弯折?答:直线达到的0.8的锚固要求,可参照11G101-3图集相关要求设置。2018-03-11 23:14:39