• 各楼层的消防接线箱之间是如何连接的?还是说从每层的接线箱直接连接到消防控制室?

    1.请问各楼层的消防接线箱之间是如何连接的?还是说从每层的接线箱直接连接到消防控制室?2.还有图中扬声器不经过消防接线箱,但是平面图图中是每个扬声器都是直接接到消防接线箱里面的,这个应该以哪个为准?

    补充问题:问题一中的系统图是各个接线箱相互连接,地下室他也是这么画的,但是地下室实际是直接连接到控制室的,所以不明白他这个到底是如何连接的

    补充问题: 上部

    补充问题:回答大海专家的答复,那这样每层的消防接线箱都各自连接消防控制室的话,上部楼层总共有8个单元,每个单元十多层,下面总线路的桥架才400*150,这线路是不是太多了?能不能认为是上层的消防接线箱连接到下层的接线箱,只有每单元的第一层接线箱直接连接到控制室?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.请问各楼层的消防接线箱之间是如何连接的?还是说从每层的接线箱直接连接到消防控制室?
    答:每层的接线箱直接连接到消防控制室。
    2.还有图中扬声器不经过消防接线箱,但是平面图图中是每个扬声器都是直接接到消防接线箱里面的,这个应该以哪个为准?
    答:平面图图中的扬声器线路,只是路过消防接线箱而已,并不在里面接线。所以,系统图与平面图并不矛盾。

    2018-03-13 19:50:48 

  • 各楼层的消防接线箱之间是如何连接的,还是说从每层的接线箱直接连接到消防控制室 以系统设计图 为准。
    2.还有图中扬声器不经过消防接线箱,但是平面图图中是每个扬声器都是直接接到消防接线箱里面的,这个应该 请设计单位 给予 明确。

    2018-03-13 16:26:58 

    1. 关于第一消防接线端的问题,这个要根据图纸设计说明里的回路划分原则,设计原则是一个回路不超过200个点,所以并不是每个接线端子为一个回路直接接至消防控制室(一般几层一个回路,然后统一接至消防控制室)。上层

    2. 关于消防广播,这个可以直接接至消防控制室。

    2019-12-20 09:15:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!