Ez****@163.com 2018-03-14 08:31:45 | 山东省 土建 | 683查看 1回答
构件,理解、
1:截图悬板活门式和悬臂带柱式,钢筋帮扎,这时帮扎区加密,紫色圈起来位置算吗?蓝色圈起来位置还算吗?还是蓝色及紫色位置全算?(图纸仅标注钢筋,没标注AZ或者DZ,这时怎么理解加密?)2:这两个竖向构件的水平筋,计算根数范围是按洞口高度?还是按层高?(基础顶到板顶)。(图纸仅标注钢筋,没标注AZ或者DZ,这时怎么理解计算范围?)3:如果这两个构件,(悬板活门式及悬臂带柱式)图纸标注是AZ或者DZ,那么帮扎搭接区是不是蓝色及紫色圈起来的位置全部算加密?还是仅算紫色或者蓝色位置加密? 构件的水平筋这时是否按层高算呢?还是按洞口高度算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:截图悬板活门式和悬臂带柱式,钢筋帮扎,这时帮扎区加密,紫色圈起来位置算吗?【紫色圈起来应算】蓝色圈起来位置还算吗?【悬臂板不用加密】还是蓝色及紫色位置全算?【只算紫色】(图纸仅标注钢筋,没标注AZ或者DZ,这时怎么理解加密?)【如果比墙厚,且有封闭箍筋,可以理解为柱式。】
2:这两个竖向构件的水平筋,计算根数范围是按洞口高度?【悬臂板为洞口高度,柱的箍筋应该全高设置】还是按层高?(基础顶到板顶)。(图纸仅标注钢筋,没标注AZ或者DZ,这时怎么理解计算范围?)【如果比墙厚,且有封闭箍筋,可以理解为柱式】
3:如果这两个构件,(悬板活门式及悬臂带柱式)图纸标注是AZ或者DZ,那么帮扎搭接区是不是蓝色及紫色圈起来的位置全部算加密?还是仅算紫色或者蓝色位置加密? 构件的水平筋这时是否按层高算呢?还是按洞口高度算?答:绑扎区也是错开搭接,在搭接范围内加密。2018-03-14 09:23:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看