• 您好:请教个问题

    您好:我接到的图纸是老旧小区室外热力管网改造项目,图纸设计管材为聚氨酯直埋保温管。第一;此类工程属于市政范围还是房建安装范围?第二;如果套用市政定额相应聚氨酯直埋保温管(不是钢套钢)项目,焊口的保温补口是否应该执行安装定额第八册相应项目单独计算?第三;管件制安是否应该套用成品保温管件定额子目?第四;室外热力架空管竖向支架应套用哪项定额?请您解答一下,谢谢,着急......
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一;此类工程属于房建安装范围
    第二;应该套用安装定额相应聚氨酯直埋保温管项目,焊口的保温补口是执行安装定额第八册相应项目单独计算
    第三;管件安装包含在聚氨酯直埋保温管项目定额子目中,不用在单独计算
    第四;室外热力架空管竖向支架可套用安装定额工业管道中的6-3002定额

    2018-03-14 14:38:02 

  • 但是现在的审计单位前三项都不按这样执行,文字上有没有明确的说法?


    2018-03-14 14:47:30 

  • 图纸是老旧小区室外热力管网改造项目,图纸设计管材为聚氨酯直埋保温管。第一;此类工程不属于市政范围;但是房建安装没有聚氨酯直埋保温管安装,可以借用相市政定额应定额子目。第二;如果套用市政定额相应聚氨酯直埋保温管(不是钢套钢)项目,焊口的保温补口应该套用市政定额“预制保温管接头发泡”相应管径定额子目。不能套用安装定额第八册相应项目单独计算。第三;管件制安应该套用市政定额管件制作安装相应定额子目。

    2018-04-03 10:13:44 