• 谢谢 1

    1:边柱式门框墙,边柱的箍筋是按洞口高度算?还是按层高算?为什么有人说按层高算呢?(什么情况下按层高算?什么情况下按洞口高度算?)

    2:人防门框墙的拉筋,(图集说明里没有说按梅花形布置),是否需要梅花形布置?(有的人说不需要,即使图纸总说明里说了墙体按梅花形布置垃圾,也不用)如果不按梅花形布置拉筋,那么要是计算拉筋根数,怎么算?(图纸给个间距C6-200)

    3:图纸要求顶板拉筋梅花形设置,间距450×450,如果钢筋间距不是150时,拉筋间距可在400-500之间调整, 顶板钢筋有间距180的、有170的,这两种间距怎么设置梅花形?

    4:图纸要求墙体拉筋梅花形设置,间距450×450,如果钢筋间距不是150时,拉筋间距可在400-500之间调整, 墙体垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么输入布置梅花形?


    5:梅花形设置拉筋,顶板及底板是不是不用拉在交点上?墙体拉筋必须拉在交点上?还是说都可以不用拉结在交点上?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:边柱式门框墙,边柱的箍筋是按洞口高度算?还是按层高算?为什么有人说按层高算呢?(什么情况下按层高算?什么情况下按洞口高度算?)

    答:边柱的箍筋是按层高计算。设计是柱子的情况下,就按层高计算。如果不是柱子按洞口高度计算。
    2:人防门框墙的拉筋,(图集说明里没有说按梅花形布置),是否需要梅花形布置?(有的人说不需要,即使图纸总说明里说了墙体按梅花形布置垃圾,也不用)如果不按梅花形布置拉筋,那么要是计算拉筋根数,怎么算?(图纸给个间距C6-200)
    答:门框墙外的拉筋按设计计算,不是按总说明计算。如果计算依据图纸,水平和纵向都要计算。
    3:图纸要求顶板拉筋梅花形设置,间距450×450,如果钢筋间距不是150时,拉筋间距可在400-500之间调整, 顶板钢筋有间距180的、有170的,这两种间距怎么设置梅花形?
    答:这要咨询一下设计,如果不修改,实际布置拉筋是不均匀的。
    答:不一定非要拉在交点上。交叉点的扎丝要每点必绑。