• 请教板底筋、板面筋、板负筋、跨板受力筋的问题

    1、图1第3点说明中的:“除注明外,配双层双向A8@150”,意思是指卫生间的板还是楼层的所有板?
    2、图1第4点说明中:“未绘制及未标明的板面筋均为A8@180”,那这个板面筋应该是双向布置?但是单向布置?
    3、图1第4点说明中:“支座面筋长度为该板短跨的1/4,且不得小于700mm,跨度小于2.0m的板,面筋拉通”,这句话应该怎么理解?跨度是指板的横跨还是纵跨?能否结合我给的图二布置说明一下?
    4、图1第4点说明中:“未绘制及未注明的板底筋均为A8@180”,这里的板底筋是双向吗?和第3点说明的“配双层双向A8@150”有什么区别?
    5、图2中的哪些钢筋是板面筋?哪些是跨板受力筋?
    双向布置拉通

    补充问题:小白请老师们解答下!!真的完全不懂T_T
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    5、图2中的哪些钢筋是板面筋?哪些是跨板受力筋?
    ——:您这里没有跨版受力筋
    答疑解惑

    2018-03-18 17:56:23 

  • 1、图1第3点说明中的:“除注明外,配双层双向A8@150”,意思是指卫生间的板还是楼层的所有板?

    ——:所有的,不是单指卫生间

    2、图1第4点说明中:“未绘制及未标明的板面筋均为A8@180”,那这个板面筋应该是双向布置?但是单向布置?
    ——:双向
    3、图1第4点说明中:“支座面筋长度为该板短跨的1/4,且不得小于700mm,跨度小于2.0m的板,面筋拉通”,这句话应该怎么理解?跨度是指板的横跨还是纵跨?能否结合我给的图二布置说明一下?
    ——:板跨是指短跨
    广联达服务新干线

    2018-03-18 17:53:26 

  • 4、图1第4点说明中:“未绘制及未注明的板底筋均为A8@180”,这里的板底筋是双向吗?
    ——:是的
    和第3点说明的“配双层双向A8@150”有什么区别?
    ——:出注明外,都是

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2018-03-18 17:55:00 