    事故照明灯平时是不是只有L3,N,PE供电,火灾时L3消同时供电,那L3消线路规格是和上面的一样吗


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    L3回路是应急照明线路需要增加一根WZDN-BYJ-1*2.5mm²,与上面三根线共KBG16管。

    2018-03-18 20:18:38 

  • 那L3消线路规格是和上面的一样吗?
    答:对。规格一样(WDZDN.BYJ-1*2.5mm²)是1根消防应急火线。与正常照明的3根线(L3、N、PE)同管敷设;

    2018-03-18 16:38:55 

  • 一样,一根线,是在发生火灾事故供电,L3,N,PE断电,PE是接地线。

    2018-03-18 20:39:10 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!