• 桩承台钢筋的布置

    这是一个独立基础,我用桩承台定义,侧壁钢筋是C10@200,但是承台高度是100,钢筋三维显示侧壁只有一根钢筋,这是为什么呢

    补充问题:不好意思,我输入错误,是1000
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只有一根钢筋,这与承台在筏板基础下的高度有关。

    2018-03-20 09:48:59 

  • 你设置的是间距200,但高度只有100,计算一根就不错了。

    2018-03-20 09:49:13 

  •     我用桩承台定义,侧壁钢筋是C10@200,但是承台高度是100,【承台高度100是否有误,建议查看图纸】

    2018-03-20 09:50:08 

  • 会不会可能是侧壁钢筋是从承台底部到筏板底部。然后你承台1000减去筏板厚度厚。就没多高了。所以只计算一根?

    2018-03-20 09:57:44 