183****6926 2018-03-21 16:46:55 | 福建省 土建 | 1395查看 1回答
窗高度不同怎么过梁的计算公式也不一样呢
一个是900*2700的,我看不懂。。。。一个是1500*1800的,洞宽+250*2-2*保护层+12.5d这个感觉是正确的吧。请大神帮我看看
补充问题:我看了下图,这个900*2700的窗上面有框架梁,层高3.9M。这个窗户离地600+窗高2700+梁高500,也就是说这个窗户的过梁跟框架梁大部分重叠了
补充问题:有人说框架梁下挂代替过梁的作用,那怎么在软件里设置啊
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;过梁与框架梁重叠,按框架梁下挂的方法处理。你不断补充,别人答完离开后看不见的,重新提问或点专家头像提问,才有提示,才知通你的补充。
2018-03-21 17:01:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看