158****7766 2018-03-22 13:47:54 | 辽宁省 安装 | 5692查看 3回答
【电气】安全出口灯、应急照明灯立管是否需要双立管布置?
1.(图一)安全出口灯、应急照明灯立管是否需要双立管布置?(是否需要跟插座一样需要配置双立管)2.(图二)这种需要下返的灯具,假设这个线不含在灯具里,是否需要布置双立管。本人小白,各位大侠麻烦给我讲解的仔细一点,不胜感激!
补充问题:这个是否布置双立管,跟接线盒有关系么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.(图一)安全出口灯、应急照明灯立管是否需要双立管布置?(是否需要跟插座一样需要配置双立管)。如果灯具在墙上安装的话就必须是按双立管布置。2.(图二)这种需要下返的灯具,假设这个线不含在灯具里,是否需要布置双立管。如果灯具是吊顶上安装的话,不用计算双立管。 假设这个线不含在灯具里,需要计算金属软管,与电线长度。不用布置双立管
2018-03-22 13:56:09
-
1.(图一)安全出口灯、应急照明灯立管是否需要双立管布置?(是否需要跟插座一样需要配置双立管)一根立管2.(图二)这种需要下返的灯具,假设这个线不含在灯具里,是否需要布置双立管。不需要双立管
2018-03-22 15:43:42
-
1.(图一)安全出口灯、应急照明灯立管是否需要双立管布置?(是否需要跟插座一样需要配置双立管)答:看具体如何施工,一根立管就需要再加一个接线盒;双立管不需要但是管子和线会增加。2.(图二)这种需要下返的灯具,假设这个线不含在灯具里,是否需要布置双立管。答:灯具安装定额一般是包含这部分金属软管的,不用布置立管,但是你的管子布置有问题(高差要多一些)
2018-03-22 16:11:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看