152****1075 2018-03-22 18:26:22 | 四川省 土建 | 4564查看 2回答
关于施工现场独立基础的地基问题
1、设计要求独立基础地基为中风化泥质砂岩,为满足设计要求现场对独立基础开挖时造成的超挖。按照地勘给出的地下水大致标高可以看出已经挖过了所处的标高位置。请问下图中坑的水是地下水吗?是潜水还是什么?放置一段时间之后,坑中的水自然会消失,是不是证明还没有挖到地下水位?地下水位是否会根据将于而发生变化?2、本工程独立基础地基为岩石,基坑经水浸泡之后除将水抽干还需要做什么处理吗?3、人工清底过程中有什么要求?除去除杂物,抽干积水,还需要地基的平整吗,为什么?小幅度的倾斜或起伏可以吗?4、垫层浇筑之后,由于下雨的缘故基坑浸水,会对地基有影响吗?是否垫层浇筑完成之后浸水就没有影响了?除将水抽干之外还需要处理什么吗?5、独立基础浇筑之后,基坑浸水,工人直接向基坑内回填土方,用土将坑中水吸干,会有什么影响吗?如果确认超挖的独立基础已经在地下水位以下,即使水分抽干之后再回填,如果下雨还是会浸水不是吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、设计要求独立基础地基为中风化泥质砂岩,为满足设计要求现场对独立基础开挖时造成的超挖。按照地勘给出的地下水大致标高可以看出已经挖过了所处的标高位置。图中坑的水是否地下水要看现场实际,下雨或者现场跑水都有可能,除地下水外,放置一段时间之后,坑中的水自然会消失,这就证明还没有挖到地下水位,不过地下水位根据季节不同高度也不同。2、本工程独立基础地基为岩石,基坑经水浸泡之后除将水抽干不需要做什么处理。3、人工清底过程中没有什么要求,也就是除去除杂物,抽干积水,地基的平整是必须的,小幅度的倾斜或起伏都可能造成基础滑移。4、垫层浇筑之后,由于下雨的缘故基坑浸水,会对地基有影响,但是不会太大,垫层浇筑完成之后浸水也有影响,除将水抽干之外还需要晾干。5、独立基础浇筑之后,基坑浸水,工人直接向基坑内回填土方,用土将坑中水吸干,这样不行的,如果确认超挖的独立基础已经在地下水位以下,即使水分抽干之后再回填,如果下雨还是会浸水,这个与地下水无关,问题不大。
2018-03-22 18:40:53
-
你好:见附图
2018-03-22 19:09:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看