• 通风工程套管问题

    请问风管不是穿防火墙的时候才有套管吗?下图所示是风管穿外墙部分,φ120排气孔是指预留孔洞还是此处设置φ120的套管啊?通风工程有防水套管吗?谢谢孔洞
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    风管穿防火墙的时候是需要加套管的(此套管的计算方法同风管的计算方法,按平米计算);风管穿人防需要做密闭套管(此套管套人防密闭套管子目,按个计算);
    截图中不需要做套管,预留孔洞,排风管伸出孔洞即可(洞口套风帽及防虫网);


    2018-03-26 16:54:49 

  • 风管穿防火墙的时候是不需要加套管的,需要作防火堵洞。φ120排气孔是指预留孔洞。通风工程中一般不设套管。