海纳百川 2018-03-26 19:42:56 | 湖北省 安装算量GQI | 1541查看 3回答
保温层的计算公式不理解
请教老师,计量规范宣贯教材上只有一个厚度*1.033
补充问题:请教,这个计算式是不是有错误,是不是应该是【2*(1+0.3)+2*1.033*0.025】*1.033*0.025*25.39
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:±0.033是保温厚度允许误差的范围(-0.967至+1.033),定额编制考虑按+(正)误差系数1.033计算保温层的厚度。
2018-03-26 22:57:00
-
答:1.033是厚度允许偏差系数。
2018-03-26 20:26:47
-
图片里面是错的
应该是【2*(1+0.3)+4*1.033*0.025】*1.033*0.025*25.39
4*1.033*0.025是风管呈矩形时,四个角的延伸
1.033是误差系数
也可以这样算:2*【(1+1.033*0.025)+(0.3+1.033*0.025)】*1.033*0.025*25.39
或者:2*【(1+0.3)+(1.033*0.025*2)】*1.033*0.025*25.39
1.033*0.025是风管展开时,一个角的延伸
不知道描述清楚没有
2019-11-27 20:39:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看