• 保温层的计算公式不理解

    请教老师,计量规范宣贯教材上只有一个厚度*1.033

    厚度

    补充问题:请教,这个计算式是不是有错误,是不是应该是【2*(1+0.3)+2*1.033*0.025】*1.033*0.025*25.39
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:±0.033是保温厚度允许误差的范围(-0.967至+1.033),定额编制考虑按+(正)误差系数1.033计算保温层的厚度。

    2018-03-26 22:57:00 

  • 答:1.033是厚度允许偏差系数。

    2018-03-26 20:26:47 

  • 图片里面是错的


    应该是【2*(1+0.3)+4*1.033*0.025】*1.033*0.025*25.39

    4*1.033*0.025是风管呈矩形时,四个角的延伸

    1.033是误差系数


    也可以这样算:2*【(1+1.033*0.025)+(0.3+1.033*0.025)】*1.033*0.025*25.39

    或者:2*【(1+0.3)+(1.033*0.025*2)】*1.033*0.025*25.39

    1.033*0.025是风管展开时,一个角的延伸


    不知道描述清楚没有


    2019-11-27 20:39:45 