小梁 2018-03-27 17:42:03 | 广东省 土建计量GTJ | 1617查看 1回答
建筑图首层底标高是+-0.00,结构图是-0.450。钢筋导入图形算量标高怎么处理
我建筑图首层底标高是+-0.00,结构图是-0.450,我钢筋模型按-0.450设置,导入图形算量后。房间的装饰标高设置很麻烦,比如踢脚线、墙面抹灰等的底标高都要+0.45,建筑图吊顶离地高度3.2m,设置要3.2+0.45,觉得这样很容易出错。有没有什么好的方法去处理这个问题呢
补充问题: 建筑图的首层底标高是室内完成面标高(+-0.000),而结构图的底标高是地梁顶标高,同时也是室外地坪标高(-0.4500)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果出现这种结构与建筑同一部位的标高不同,就要咨询设计解决了。
2018-03-27 18:26:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看