• 钢筋布 置?

    1:截图人防口部水平筋是什么样子的?这个T用什么构件画合适?应该怎么画才对?   水平筋根数的计算范围是按层高还是洞口范围高度?
    2:图纸注明为注明的拉筋为C6-500*500梅花形布置,那这个位置的拉筋按间距C6-500间距算吗?可是没法布置梅花形啊?

    3:如果T行位置注明钢筋是17C12的竖向钢筋,然后水平筋标注-C10-100/200或者C8-100的间距,是否代表拉筋(直径,间距)也可以按C8-100或者C10-200间距算?不用按图纸说明C6-500间距算?

    人防
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:截图人防口部水平筋是什么样子的?这个T用什么构件画合适?应该怎么画才对?   水平筋根数的计算范围是按层高还是洞口范围高度?答:有详图的人防柱处,墙的水平钢筋是锚固的,但不能在柱内布置水平钢筋,如果软件是这样计算的,要编辑调整。水平钢筋如何布置,你这个图太小,看不清楚哪边是墙,哪边是人防门框墙和门洞。

    2:图纸注明为注明的拉筋为C6-500*500梅花形布置,那这个位置的拉筋按间距C6-500间距算吗?可是没法布置梅花形啊?
    答:此图不按梅花布置。
    3:如果T行位置注明钢筋是17C12的竖向钢筋,然后水平筋标注-C10-100/200或者C8-100的间距,是否代表拉筋(直径,间距)也可以按C8-100或者C10-200间距算?不用按图纸说明C6-500间距算?
    答:水平筋属于箍筋,按详图计算。是代表拉筋也按水平钢筋间距。不是按图纸的C6-500计算。

    2018-03-28 10:19:19 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧