• 下图中地下侧壁大样的垂直分布筋应该怎么设置?

    急急急!!!各位大神们,下图中的外墙侧壁大样的左侧垂直分布筋的输入,其他钢筋如图二,那垂直分布筋输入应该是(1)C16@200(1)+(1)C12@100还是(1)C16@200+(1)C16@100+(1)C12@100?在线等,谢谢!其他钢筋侧壁
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;是第二种方法,并所下图中打叉的内容删除。答疑解惑

    2018-03-28 11:42:06 

  • 你好:见附图广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2018-03-28 11:40:17 