Ez****@163.com 2018-03-28 22:34:34 | 山东省 土建 | 958查看 1回答
请 教 下
1:截图T型的人防口部水平筋是什么样子的?这个T型用什么构件画合适?(应该怎么画才对? )(绿色线往下的方向是墙体,蓝色线往上和往右的方向是人防门框墙)那么T型的水平筋根数的计算范围是按层高还是洞口范围高度?2:图纸说明里,未注明的拉筋为C6-500*500梅花形布置,那这个位置的拉筋按间距C6-500间距算吗?可是没法布置梅花形啊?3:如果截图T型位置,注明钢筋是17C12的竖向钢筋,然后水平筋标注的是C10-100/200或者C8-100的间距,是否代表拉筋(直径,间距)也可以按C8-100或者C10-200间距算?不用按图纸说明C6-500间距算?4:结施6,单页图纸说明里拉筋C6-500梅花型布置,可结施6同样有构造详图,标注拉筋c6≤600设置,这样的情况怎么办?拉筋以那个为准?拉筋该怎么布置?(什么情况下用c6-500?什么情况下用c6-600?)5:截图蓝颜色位置是门框墙一侧的墙体,绿色的是普通的内墙,这时绿色位置的端部怎么锚固?(也就是与人防门框墙连接处的端部)。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:截图T型的人防口部水平筋是什么样子的?【如果只是下部与墙连接,这样T型接头,只有与绿色对应方向的水平筋锚固。】这个T型用什么构件画合适?(应该怎么画才对? )【用暗柱画】(绿色线往下的方向是墙体,蓝色线往上和往右的方向是人防门框墙)那么T型的水平筋根数的计算范围是按层高还是洞口范围高度?【绿色线对应的墙锚固是按层高计算的,门框墙方向洞口高度没有墙水平钢筋,只有暗柱的横向钢筋。】
2:图纸说明里,未注明的拉筋为C6-500*500梅花形布置,那这个位置的拉筋按间距C6-500间距算吗?【暗柱内不布置梅花拉筋】可是没法布置梅花形啊?【不用布置】3:如果截图T型位置,注明钢筋是17C12的竖向钢筋,然后水平筋标注的是C10-100/200或者C8-100的间距,是否代表拉筋(直径,间距)也可以按C8-100或者C10-200间距算?【暗柱内的单肢箍或封闭箍筋,按详图要求计算。】不用按图纸说明C6-500间距算?【是的。】4:结施6,单页图纸说明里拉筋C6-500梅花型布置,可结施6同样有构造详图,标注拉筋c6≤600设置,这样的情况怎么办?拉筋以那个为准?拉筋该怎么布置?【如果详图中已经指定,就按设计要求计算。】(什么情况下用c6-500?什么情况下用c6-600?)【按设计要求计算】5:截图蓝颜色位置是门框墙一侧的墙体,绿色的是普通的内墙,这时绿色位置的端部怎么锚固?(也就是与人防门框墙连接处的端部)。【绿色的普通内墙的水平钢筋按非人防方式锚固。】2018-03-28 22:52:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看