Ez****@163.com 2018-03-29 08:29:59 | 山东省 土建 | 711查看 1回答
怎 么确定呢?
1:截图人防门框墙,(1-1的剖图和2-2剖图)这样的属于边柱形式吧?那么柱子的箍筋是按层高算还是按洞口高度算?为什么?一般怎么辨别箍筋是按层高算?还是按洞口高度算?2:截图口部节点图中,蓝色圈起来位置用什么构件画准确?这三处位置的水平筋高度范围是按层高算?还是按洞口高度算?一般都是怎么辨别的?(有些是人防门框墙处理不了的构件,一般都按异形柱画,异形柱箍筋都是按层高算的,就是不确定,箍筋、水平筋根数具体计算的范围,是按层高呢?还是按洞口高度呢?)施工都是怎么做的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:截图人防门框墙,(1-1的剖图和2-2剖图)这样的属于边柱形式吧?【是的】那么柱子的箍筋是按层高算还是按洞口高度算?【按层高算】为什么?【柱子也需要上下嵌固】一般怎么辨别箍筋是按层高算?【柱子就按层高算】还是按洞口高度算?【不按洞口算】
2:截图口部节点图中,蓝色圈起来位置用什么构件画准确?【用暗柱或端柱画准确】这三处位置的水平筋高度范围是按层高算?【柱子横向钢筋按层高,洞口上高水平钢筋从顶算到洞顶。】还是按洞口高度算?【墙水平筋洞口处不计算。】一般都是怎么辨别的? 【按柱与墙的差别区分。】
(有些是人防门框墙处理不了的构件,一般都按异形柱画,异形柱箍筋都是按层高算的,就是不确定,箍筋、水平筋根数具体计算的范围,是按层高呢?【柱子是按层高计算的】还是按洞口高度呢?【柱子不能按洞口计算】)施工都是怎么做的?【施工也应该与计算一致的。】
2018-03-29 08:52:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看