• 电缆配管进入手孔井 配管需要扣除井宽的长度吗,为什么

    电缆配管进入手孔井 配管需要扣除井宽的长度吗,为什么

    补充问题:电缆是连续的,配管呢》?中间是怎么连接的,井里有配管吗,
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:不需要扣除井宽的。电缆都是连续的。

    2018-03-31 22:29:45 

  • 配管需要扣除,电缆线不能扣除。  

    2018-04-01 00:02:22 

  • 电缆配管进入手孔井 配管需要扣除井宽的长度。井内不需要配管。

    2018-04-01 09:17:49 

  • 因为井中有管,就无法“拉拽”。

    2024-05-26 21:58:32 