DAVID.ZHANG 2018-04-02 23:25:58 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 1874查看 1回答
承台短柱钢筋设置问题
27号 28号钢筋为承台短柱钢筋插筋接筋,短柱从基础底皮到封顶只有2米高,应该在软件中如何设置才不用接变成一根。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:应该在框架短柱的属性中将插筋构造更改为“纵筋锚固”,注意点框架柱,右键,点构件属性编辑器,将插筋构造更改为“纵筋锚固”,完成后再计算看一下。
2018-04-03 07:10:13