• 暗柱箍筋

    老师你好,当约束构件内箍筋、拉筋位置(标高)与墙体水平筋相同时,外围箍筋用墙体水平分布筋和拉筋代替,具体做法筋16G101-1第76页“约束边缘暗柱(二)”。例如:暗柱箍筋c8-100,剪力墙水平筋c8-200,这边计算钢筋量时候暗柱箍筋、拉钩按照200间距计算。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:不对的,有的拉筋按100间距布置。要留意看清楚


    外围箍筋

    2018-04-03 12:10:14 

  • 你好:见附图内箍答疑解惑广联达服务新干线

    2018-04-03 12:30:38 