152****8536 2018-04-04 10:23:13 | 广东省 土建算量GCL2013 | 912查看 1回答
可以直接在门窗以及幕墙处断开吗?就不调整水平梁标高,也不用考虑它和过梁的关系这样。
(1)水平系梁 遇上门窗时该怎么办? 是否可以调整标高【可以】,设置在门窗顶过梁位置【可以】,如果可以,那此处门窗顶还需再额外设置过梁吗?【分析配筋,如果水平系梁的配筋大于过梁,代替过梁,否则画过梁不画水平系梁分别】(2) 遇上幕墙时是否需要断开? 要断开。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳门窗位置断开不合理。不平系梁应连续布置,才能够保证二次结构的整体性,如果不调整标高的话,在门窗洞口位置断开,仍然要通过竖直向圈梁和过梁相连接。
2018-04-04 10:31:54