付玲 2018-04-04 14:06:44 | 湖北省 其他专业 | 2395查看 2回答
内墙装饰脚手架
请问:一般我们主体结构计算了综合脚手架(外墙砌筑及装饰、内墙砌筑)、里脚手架(浇筑砼13m2/m3)、满堂脚手架、外脚手架超高增加、、还有别的脚手架要计算吗??譬如:内墙装饰脚手架、根据定额规则是计算了满堂脚手架就不再计取内墙抹灰钢管里脚手架,,但是3.6m以上部分要按9m以内钢管里脚手架计算、、这个需要吗?如果需要,是只计算3.6以上的内墙面垂直投影面积吗 ???
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,只计算3.6米以上的内脚手架,
2018-04-04 15:52:40
-
计算了满堂脚手架是不需要再单独计算抹灰脚手架的
2018-04-04 14:09:33