在土建计量GTJ中,如何处理12肢箍的梁/柱?
工程中的梁比较宽,通长钢筋和支座钢筋配置的较多,从而箍筋肢数有12肢箍,软件中最多支持10肢箍的输入,如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
目前软件只支持到10肢箍
对于梁构件:属性中输入箍筋信息时输入10肢箍,其余的2肢箍在其他箍筋中编辑,箍筋图号输入195.钢筋图形中的B、H 数值需要手动计算后输入。
对于柱构件:
解决方案一:框架柱属性中输入箍筋信息时输入10肢箍,其余的2肢箍在其他箍筋中编辑。
解决方案二:在截面编辑为“是”的状态下用画箍筋直接画。
2018-03-08 18:43:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看