、 2018-04-07 13:34:54 | 陕西省 土建 | 1427查看 6回答
空调板套什么子目合适啊,陕西的
另外问下这个应该套什么,合并到梁套异形梁吗
补充问题: 空调板的大样
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,看图,你第一张图那个套取零星构件,下面这个就是空调板,你就平板套取。
2018-04-07 15:24:02
-
这个套异形梁勉强可以吧。
陕西计算规则,空调板按平板子目计算。不能逃挑檐,更不能逃零星项目!2018-04-07 13:38:08
-
空调板应该套如下子目
2018-04-07 13:38:27
-
这个是空调板的大样
2018-04-07 13:38:30
-
1-空调板套取挑檐的定额子目。2-是的,和梁进行合并,套取异型梁的定额子目。
2018-04-07 13:38:32
-
此空调板大样图,套有梁板;梁上翻一次浇筑的按异形梁,二次浇筑按零星。
2018-04-08 09:31:40