• 理解!?

    1:地下室外墙竖向钢筋C16-150,而板的钢筋是-C14-200,图纸要求按16G101的第82页节点3施工,节点3是墙板的钢筋互相搭接,那板筋和墙筋间距不一样没法搭接啊,还是节点3不是搭接,理解错了?

    2:要是搭接,那钢筋直径按那个来算?

    3:边支座理解是不是车库外墙一圈位置?(和土壤接触的墙体),那么地下车库室内的,主楼-2层储藏室一周圈的墙体属于边支座吗?为什么?
          就是(主楼的地下-2层墙体,是在车库内的(室内)不和土壤接触的墙体)属于边支座?图纸要求现浇板钢筋伸入支座一个la锚固,就不知道车库内储藏室墙体属于支座吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:地下室外墙竖向钢筋C16-150,而板的钢筋是-C14-200,图纸要求按16G101的第82页节点3施工,节点3是墙板的钢筋互相搭接,那板筋和墙筋间距不一样没法搭接啊,还是节点3不是搭接,理解错了?【间距不一样,就是非接触性搭接。】


    2:要是搭接,那钢筋直径按那个来算?【按小直径的计算。】

    3:边支座理解是不是车库外墙一圈位置?(和土壤接触的墙体)【不完全是,洞口处和板高差很大时也一样】,那么地下车库室内的,主楼-2层储藏室一周圈的墙体属于边支座吗?【如果没有洞口和板标高相差不大,就不属于边支座。】为什么?【要符合边支座的条件。】
          就是(主楼的地下-2层墙体,是在车库内的(室内)不和土壤接触的墙体)属于边支座?【如果主楼板与车库顶板相差大就属于边支座。】图纸要求现浇板钢筋伸入支座一个la锚固,就不知道车库内储藏室墙体属于支座吗?【墙是板的支座,锚固多少按设计要求。】

    2018-04-07 17:48:13 

  • 1:地下室外墙竖向钢筋C16-150,而板的钢筋是-C14-200,图纸要求按16G101的第82页节点3施工,节点3是墙板的钢筋互相搭接,那板筋和墙筋间距不一样没法搭接啊,还是节点3不是搭接,理解错了?【图纸设计钢筋间距不同就不能搭接了,图纸选择节点3就是图纸设计失误了,咨询设计确认一下吧】


    2:要是搭接,那钢筋直径按那个来算?

    3:边支座理解是不是车库外墙一圈位置?(和土壤接触的墙体),那么地下车库室内的,主楼-2层储藏室一周圈的墙体属于边支座吗?为什么?【你可以理解为只要是板的支撑墙就是属于板的边支座】
          就是(主楼的地下-2层墙体,是在车库内的(室内)不和土壤接触的墙体)属于边支座?图纸要求现浇板钢筋伸入支座一个la锚固,就不知道车库内储藏室墙体属于支座吗?【是属于板支座的】

    2018-04-07 15:29:10 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题