ga****@163.com 2018-04-07 15:22:39 | 山东省 土建 | 677查看 2回答
理解!?
1:地下室外墙竖向钢筋C16-150,而板的钢筋是-C14-200,图纸要求按16G101的第82页节点3施工,节点3是墙板的钢筋互相搭接,那板筋和墙筋间距不一样没法搭接啊,还是节点3不是搭接,理解错了?2:要是搭接,那钢筋直径按那个来算?3:边支座理解是不是车库外墙一圈位置?(和土壤接触的墙体),那么地下车库室内的,主楼-2层储藏室一周圈的墙体属于边支座吗?为什么?就是(主楼的地下-2层墙体,是在车库内的(室内)不和土壤接触的墙体)属于边支座?图纸要求现浇板钢筋伸入支座一个la锚固,就不知道车库内储藏室墙体属于支座吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:地下室外墙竖向钢筋C16-150,而板的钢筋是-C14-200,图纸要求按16G101的第82页节点3施工,节点3是墙板的钢筋互相搭接,那板筋和墙筋间距不一样没法搭接啊,还是节点3不是搭接,理解错了?【间距不一样,就是非接触性搭接。】
2:要是搭接,那钢筋直径按那个来算?【按小直径的计算。】3:边支座理解是不是车库外墙一圈位置?(和土壤接触的墙体)【不完全是,洞口处和板高差很大时也一样】,那么地下车库室内的,主楼-2层储藏室一周圈的墙体属于边支座吗?【如果没有洞口和板标高相差不大,就不属于边支座。】为什么?【要符合边支座的条件。】就是(主楼的地下-2层墙体,是在车库内的(室内)不和土壤接触的墙体)属于边支座?【如果主楼板与车库顶板相差大就属于边支座。】图纸要求现浇板钢筋伸入支座一个la锚固,就不知道车库内储藏室墙体属于支座吗?【墙是板的支座,锚固多少按设计要求。】2018-04-07 17:48:13
-
1:地下室外墙竖向钢筋C16-150,而板的钢筋是-C14-200,图纸要求按16G101的第82页节点3施工,节点3是墙板的钢筋互相搭接,那板筋和墙筋间距不一样没法搭接啊,还是节点3不是搭接,理解错了?【图纸设计钢筋间距不同就不能搭接了,图纸选择节点3就是图纸设计失误了,咨询设计确认一下吧】
2:要是搭接,那钢筋直径按那个来算?3:边支座理解是不是车库外墙一圈位置?(和土壤接触的墙体),那么地下车库室内的,主楼-2层储藏室一周圈的墙体属于边支座吗?为什么?【你可以理解为只要是板的支撑墙就是属于板的边支座】就是(主楼的地下-2层墙体,是在车库内的(室内)不和土壤接触的墙体)属于边支座?图纸要求现浇板钢筋伸入支座一个la锚固,就不知道车库内储藏室墙体属于支座吗?【是属于板支座的】2018-04-07 15:29:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看