• 墙厚度换算

    图纸要求:墙为200厚加气砼砌块。5立米为200厚墙的工程量,广东定额只有180厚项目,这样套人才机含量怎样调?砌块不含税市场价318元/1立米。厚度换算
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这样人材机的含量不需要调整的,直接使用就可以因为定额的工程量单位为体积,同样体积180厚和200厚的墙消耗的人材机是相差很少的,所以不用调整

    2018-04-08 17:25:20 

  • 人材机费用不调整,砖的规格不同可以调整数量。


    墙厚

    2018-04-08 17:28:11 

  • 工程量按照体积计算,与墙厚无关,计价时考虑墙体180mm厚主要是主材价格不同(200的砖要贵一些),人工费影响不大。

    2018-04-08 17:53:48 