    签证中描述:1、高压电机过流保护调试  6台,2、高压电机速断保护调试  6台
    套定额《高压交流异步电动机调试 电机二次设备及回路调试 速断过流常规保护》工作量是6台还是12台(现场了解是6台电机做了过流和速断),为什么?施工方报价工作量是12台,如果是6台,怎么说服施工方。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是6台。也就是说,6台设备上分别做了高压电机过流保护调试和高压电机速断保护调试。实际工程量并不是12台,而是6台。