• 请教一下安装工程一层层高4.1m,负一层层高4.6m,2-29层层高3m,超高费怎么计算。

    请教一下安装工程一层层高4.1m,负一层层高4.6m,2-29层层高3m,超高费怎么计算。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 安装工程中超高费不同的专业超高费计取不同。具体看是哪个专业。比如电气工程层高超过5米才计取超高费,所以该工程没有超高,但是给排水超高3.6计算超高,就需要区分超高和不超高部分,只对超过3.6米计取超高费。希望对你有帮助超高费