关于配管配线问题(希望这次能找到答案)
层高3m,灯具离地2.5m.开关离地1.3m.配电箱离地1.3m;配线方式为顶棚、沿墙暗敷! 常规考虑就行1、作为施工单位预算员,第一个单联双控开关,垂直方向应该计算为几根管,几根线? 2、第一个单联双控开关的顶棚位置,是否应该安装一个接线盒?但是我老板好像说过开关上边不能有接线盒。3,或者不用这个图,举例子说明这其中到底是怎么回事也行, 有请各路神仙热情回答。此问题困惑我多年。谢谢!
补充问题:
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:1、第一个单联双控开关,垂直方向应该计算为一根管,三根线。2、第一个单联双控开关的顶棚位置,没有接线盒。但是我老板好像说过开关上边不能有接线盒,是对的。3,开关的管沿墙暗敷设,到顶棚煨90度弯直接进入到灯位。
2018-04-13 15:51:10
-
刚才忘记上图了
2018-04-13 15:59:43
-
你好,按照规定,左边的双联开关从配电箱过来应该有一根立管(当然现场很多施工是从箱直接剔墙走横管到开关,那就没有了),内穿2根线(应该是一零一火);从开关到左边两个灯有一根立管,里面穿三根线(其中2根控制线);从开关到右面的单联单控开关又要一根立管(内穿2根线)。右面的单联单控开关上方应该有2根竖向管。当然,如果开关上方加接线盒就没有这么多了。
2018-04-14 17:23:52