• 关于配管配线问题(希望这次能找到答案)

    层高3m,灯具离地2.5m.开关离地1.3m.配电箱离地1.3m;配线方式为顶棚、沿墙暗敷! 常规考虑就行
    1、作为施工单位预算员,第一个单联双控开关,垂直方向应该计算为几根管,几根线? 2、第一个单联双控开关的顶棚位置,是否应该安装一个接线盒?但是我老板好像说过开关上边不能有接线盒。3,或者不用这个图,举例子说明这其中到底是怎么回事也行, 有请各路神仙热情回答。此问题困惑我多年。谢谢!


    补充问题: 配管
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:
    1、第一个单联双控开关,垂直方向应该计算为一根管,三根线。
    2、第一个单联双控开关的顶棚位置,没有接线盒。但是我老板好像说过开关上边不能有接线盒,是对的。
    3,开关的管沿墙暗敷设,到顶棚煨90度弯直接进入到灯位。


    2018-04-13 15:51:10 

  • 刚才忘记上图了

    2018-04-13 15:59:43 

  • 你好,按照规定,左边的双联开关从配电箱过来应该有一根立管(当然现场很多施工是从箱直接剔墙走横管到开关,那就没有了),内穿2根线(应该是一零一火);从开关到左边两个灯有一根立管,里面穿三根线(其中2根控制线);从开关到右面的单联单控开关又要一根立管(内穿2根线)。右面的单联单控开关上方应该有2根竖向管。当然,如果开关上方加接线盒就没有这么多了。

    2018-04-14 17:23:52 