    图一是立管 2F厕所的污水排水在离层楼板350处接出,计算图二 1地漏 和2蹲便器污水排水的时候 除了计算图二的平面管子长度 竖向部分要计算吗?每个存水弯那里要加穿楼板防水套管吗?立管竖向
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、按延长米计算,应考虑标高差;2、存水弯穿楼板不计套管。

    2018-04-14 22:39:03 

  • 我之前的计算里面,施工过程中的存水弯要算出高差,还要加板厚及穿板后预留的高度,防水套管也要计算,而不计算的是设施脸盆等后期安装时自带的存水弯才不用计算。规则及相关资料没有说明的,只要自己说的清楚是可以实现的,对于套管的问题每一根都是不好处理的,当然要算套管了。若计算了谁不给也要让他说出理由才对

    2018-04-14 23:29:19 

  • 1、每处短立管要计算350mm(已含楼板);2、卫生间内的排水管存水弯穿楼板需要做套管(防水)。

    2018-04-15 07:45:18 

  • 图一是立管 2F厕所的污水排水在离层楼板350处接出,计算图二 1地漏 和2蹲便器污水排水的时候 除了计算图二的平面管子长度 竖向部分要计算吗?要计算 每个存水弯那里要加穿楼板防水套管吗?卫生间支立管一般不做防水套管采用预留孔洞如过你的设计说明中有那么计算。

    2018-04-15 07:56:11 

  • 存水弯那里是不需要加穿楼板防水套管的,

    2018-04-15 08:48:53 