• 隔震支座上支墩钢筋计算错误,无纵筋计算量

       设计要求设置隔震层,隔震层安装隔震支座,隔震支座下部为下支墩,下支墩纵筋锚固于筏板,上支墩与下支墩断开(中间安装隔震支座),上支墩采用框柱制图,F5检查合格。在计算过程中显示上下柱不连续,是否退出计算,我选择“否”,经计算隔震支座上支墩计算无纵筋计算量,是否操作错误,如何操作?急!急!!急!!!钢筋计框柱答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上支墩由框柱改为转换柱就OK了