• 高层建筑标准层卫生间 PVC立管需要装套管 那是卫生间内部 马桶 小便斗 洗手盆之类的呢

    洗手盆  地漏之类下水管 也要穿楼板 有防水要求是否也需要算刚性防水套管
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的

    2018-04-16 14:12:46 

  • 可以穿套管。
    但安装完毕后必须用防水材料填塞密实。

    2018-04-16 14:14:05 

  • 不需要做刚性防水套管,卫生间都做防水,支管做刚性防水套不节约造价,一般都不做的,预留洞封堵的,一般我见过的主管都没几个做的

    2018-04-16 14:17:19 

  • 不需要做,可以加止水环
    排水管做套管的很少,基本没有