• 消火栓管道沟槽连接的情况下 法兰阀门两边 是不是应该要算2个短管法兰

    因为第十册阀门自带法兰  是否要替换成短管法兰  因为 平焊法兰跟短管法兰还是不同  不知道有没有理解错误

    补充问题:是主材 不是辅材
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 除了定额有明确说明。安装预算的辅材一般不允许调整及替换。

    2018-04-16 14:24:19 

  • 消火栓管道沟槽连接的情况下 法兰阀门两边 不应该要算2个短管法兰,直接套法兰即可。

    2018-04-16 14:25:09 

  • 答:要计一副沟槽法兰。

    2018-04-16 14:26:15 

  • 因为第十册阀门自带法兰  是否要替换成短管法兰  因为 平焊法兰跟短管法兰还是不同  不知道有没有理解错误 你没有理解错误,但是其实上不用短管的,因为管道是沟槽连接,其实这个法兰叫沟槽式法兰一般不用替换法兰,原因就他俩的价格差不多,你别忘了一个阀门还需要计算两个卡箍就可以了。

    2018-04-16 14:31:02 

  • 我不知道浙江定额和河北定额在用法上的区别,但应该是用沟槽法兰连接法兰阀门啊,可以套用你说的第十册阀门,觉得定额自带的法兰价格过低的话,可以修改其名称为沟槽法兰并改其价格为沟槽法兰的市场价。

    2018-04-16 14:42:22 