Sunshine 2018-04-17 08:53:14 | 福建省 土建 | 546查看 4回答
钢筋算量
钢筋算量软件中植筋长度计算结果小于0,怎么具体清晰的去解决这个问题
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设置插筋按照规范需要有个高度限制,如果改为纵筋锚固这个高度就没有这个高度限制,你的这种情况只要选中出错构件改为纵筋锚固即可。
2018-04-17 09:05:28
-
你好:去属性里把软件里默认的设置插筋选择为纵筋锚固就可以了
2018-04-17 08:55:05
-
基础上柱子 纵筋构造不是就是要设置插筋的嘛 纵筋锚固的量会比设置插筋的量小的吧
2018-04-17 08:58:17
-
可是我基础层中有9跟柱子 只有6跟柱子报错,其他三根可以选择设置插筋 钢筋的量也可以出来 其他六根就报错了
2018-04-17 09:08:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看