• 弱电网络插座和电话插座布线工程量问题

    各位老师好   图中所示,我的想法如下,请大佬们指教一下

    1、电话和网络各用HYA-100*(2*0.5)的六芯光纤线穿SC50管引至综合布线箱?

    2、从综合布线箱到每个网络、电话双口插座  配线是各配HYA-2*0.5穿PVC25管,然后再穿PVC20到另外一个单独插座?

    3、如果是一个房间内两个双口插座 是不是需要引四根线,到每个电话、网络插座?

    4、图中未分开给电话、网络配线,是不是电话、网络插座都用HYA-2*0.5穿管?

    弱电

    补充问题: 图示,网络、电话共用系统,那网络、电话插座配线是一样的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这个方案就有些问题;因为现在电话系统都是软交换模式采用光缆进户(FTTH),敷设铜缆就是浪费了闲置了,楼宇间敷设五类线针对办公场所到时可以,如果针对住宅就是浪费了用不上。
    2、假说这个方案是办公场所:针对电话和网络可以一根五类线解决(我们平时上网就用了里面四根线,空出来的线序就用于电话)。在模块打线时候进行分离了。所以无论穿管就用一根管解决,
    3、现在综合箱基本属于淘汰了,毕竟现在光网络时代,无论哪一家运营商都是采用光纤到户(FTTH)或者光纤到办公室(FTTO)等方式进行建设的。
    4、办公场所(如有内网)到可以采用综合布线方式,但是出口肯定是光纤方式。

    2018-09-26 11:40:42 

  • 我理解的是有一根光缆穿SC50的管和100对2*0.5HYA线穿SC50的管进入箱中

    2018-04-17 11:08:30 